ЭС.1.4 Подготовка и проверка знаний работников электросетевых организаций (обслуживающих организаций) (IV группа по электробезопасности до и выше 1000 В)

Какие операции следует относить к проверочным операциям, указываемым в разделе "Последовательность выполнения операций" бланка (типового бланка) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757?

Вопрос из области «Электробезопасность · ЭС.1.4 Подготовка и проверка знаний работников электросетевых организаций (обслуживающих организаций) (IV группа по электробезопасности до и выше 1000 В)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Операции по проверке введенного положения и исправности дифференциальной защиты шин перед выполнением операций с шинными разъединителями

Варианты ответа

  1. А. Операции с коммутационными аппаратами
  2. Б. Операции с заземляющими разъединителями
  3. В. Операции по установке и снятию переносных заземлений
  4. Г. Операции по проверке введенного положения и исправности дифференциальной защиты шин перед выполнением операций с шинными разъединителями

Пояснение / НПА / источник

п.64 Правила переключений в электроустановках, утв. Приказом Минэнерго РФ №757 от 13.069.2018