ЭС.1.3 Подготовка и проверка знаний работников электросетевых организаций (обслуживающих организаций) (III группа по электробезопасности до и выше 1000 В)

В течение какого времени допускается не вводить оперативное ускорение резервных защит, при необходимости кратковременного вывода дифференциальной защиты шин, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757?

Вопрос из области «Электробезопасность · ЭС.1.3 Подготовка и проверка знаний работников электросетевых организаций (обслуживающих организаций) (III группа по электробезопасности до и выше 1000 В)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
30 минут

Варианты ответа

  1. А. 30 минут
  2. Б. 45 минут
  3. В. 55 минут

Пояснение / НПА / источник

п.136 Правила переключений в электроустановках, утв. Приказом Минэнерго РФ №757 от 13.069.2018