ЭС.1.3 Подготовка и проверка знаний работников электросетевых организаций (обслуживающих организаций) (III группа по электробезопасности до и выше 1000 В)

Допускается ли выполнять перевод присоединений с одной системы сборных шин (СШ) на другую поочередным включением шинных разъединителей одной СШ с последующим отключением шинных разъединителей от другой СШ в зависимости от конструктивного расположения в распределяющем устройстве шинных разъединителей присоединений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757?

Вопрос из области «Электробезопасность · ЭС.1.3 Подготовка и проверка знаний работников электросетевых организаций (обслуживающих организаций) (III группа по электробезопасности до и выше 1000 В)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Допускается

Варианты ответа

  1. А. Не допускается
  2. Б. Допускается

Пояснение / НПА / источник

п.181 Правила переключений в электроустановках, утв. Приказом Минэнерго РФ №757 от 13.069.2018