ЭС.0.3 Подготовка и проверка знаний работников электросетевых организаций (обслуживающих организаций) (III группа по электробезопасности до 1000 В)
Какая допускается перегрузка по току для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение 20 и 35 кВ?
Вопрос из области «Электробезопасность · ЭС.0.3 Подготовка и проверка знаний работников электросетевых организаций (обслуживающих организаций) (III группа по электробезопасности до 1000 В)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Перегрузка указанных кабелей не допускается
Варианты ответа
- А. Не должна превышать 15 %
- Б. На 18 % длительно допустимой нагрузки продолжительностью не более 6 ч в сутки в течение 5 суток, но не более 100 ч в год, если нагрузка в остальные периоды не превышает длительно допустимой
- В. На 30 % длительно допустимой нагрузки продолжительностью не более 6 ч в сутки в течение 5 суток, но не более 100 ч в год, если нагрузка в остальные периоды не превышает длительно допустимой
- Г. Перегрузка указанных кабелей не допускается
Пояснение / НПА / источник
п.564 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утв. Приказом Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070