ПТ.ПР.1.5.СП5 Эксплуатация электроустановок с применением электродвигателей на 5 группу до и выше 1000 В

Для каких электродвигателей должны применяться в цепи управления механические или электрические устройства выдержки времени, обеспечивающие включение электродвигателя при восстановлении напряжения в течение заданного времени?

Вопрос из области «Электробезопасность · ПТ.ПР.1.5.СП5 Эксплуатация электроустановок с применением электродвигателей на 5 группу до и выше 1000 В». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Для ответственных электродвигателей, для которых необходим самозапуск, если их включение производится при помощи контакторов и пускателей с удерживающей обмоткой

Варианты ответа

  1. А. Для электродвигателей постоянного тока, которые не допускают непосредственного включения в сеть
  2. Б. Для электродвигателей механизмов, самозапуск которых после останова недопустим по условиям технологического процесса или по условиям безопасности
  3. В. Для ответственных электродвигателей, для которых необходим самозапуск, если их включение производится при помощи контакторов и пускателей с удерживающей обмоткой

Пояснение / НПА / источник

п. 5.3.58 Правил устройства электроустановок