ПТ.ПР.0.5.СП5 Эксплуатация электроустановок с применением электродвигателей на 5 группу до 1000 В

Какое утверждение, относительно количества нарядов-допусков, которые допускается выдавать в электроустановках с напряжением выше 1000 В, где напряжение снято со всех токоведущих частей, в том числе с вводов воздушной линии электропередачи и кабельной линии, и заперт вход в соседние электроустановки (сборки и щиты до 1000 В могут оставаться под напряжением), и количества сборных шин и присоеденений, на которых производятся работы, является верным, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?

Вопрос из области «Электробезопасность · ПТ.ПР.0.5.СП5 Эксплуатация электроустановок с применением электродвигателей на 5 группу до 1000 В». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Один наряд-допуск для одновременной работы на сборных шинах и всех присоединениях

Варианты ответа

  1. А. На каждое присоединение - один наряд-допуск
  2. Б. На каждую секцию один наряд-допуск для работы на части присоединений
  3. В. Один наряд-допуск для одновременной работы на сборных шинах и всех присоединениях

Пояснение / НПА / источник

п. 6.8 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Министерства труда и соц. защиты РФ №903н от 15.12.2020