ПТ.ПР.1.4.СП5 Эксплуатация электроустановок с применением электродвигателей на 4 группу до и выше 1000 В
Допускается ли выдача команд (разрешений, подтверждений) на производство переключений диспетчерскому или оперативному персоналу, прямая связь с которым нарушилась, через другой диспетчерский или оперативный персонал, который должен зафиксировать команду (разрешение, подтверждение) в своем оперативном журнале, а затем передать команду (разрешение, подтверждение) на производство переключений по назначению, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757?
Вопрос из области «Электробезопасность · ПТ.ПР.1.4.СП5 Эксплуатация электроустановок с применением электродвигателей на 4 группу до и выше 1000 В». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Допускается
Варианты ответа
- А. Не допускается
- Б. Допускается
Пояснение / НПА / источник
п.43 Правила переключений в электроустановках, утв. Приказом Минэнерго РФ №757 от 13.069.2018