ЕИСОТ Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах (ОЗП)

Уровень основного сигнала тревоги на газоанализаторах для взрывоопасных веществ, рекомендуется устанавливать в соответствии со следующими требованиями:

Вопрос из области «Охрана труда · ЕИСОТ Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах (ОЗП)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Не выше 50% нижнего концентрационного предела взрываемости.

Варианты ответа

  1. А. Не выше 80% нижнего концентрационного предела взрываемости.
  2. Б. Не выше 70% нижнего концентрационного предела взрываемости.
  3. В. Не выше 50% нижнего концентрационного предела взрываемости.
  4. Г. Не выше 25% нижнего концентрационного предела взрываемости.

Пояснение / НПА / источник

п. 145 Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утв. Приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 902н