ЕИСОТ Безопасные методы и приемы выполнения работ в электроустановках
В каком порядке должны быть выполнены технические мероприятия при подготовке рабочего места для обеспечения безопасности выполнения работ со снятием напряжения?
Вопрос из области «Охрана труда · ЕИСОТ Безопасные методы и приемы выполнения работ в электроустановках». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
1.Произведены необходимые отключения и (или) отсоединения.; 2.Приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов.; 3. На приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационными аппаратами вывешены запрещающие плакаты.; 4.Проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током.; 5.Установлено переносное заземление (включены заземляющие ножи).; 6.Вывешены указательные плакаты "Заземлено", ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты.
Варианты ответа
- А. 1.Произведены необходимые отключения и (или) отсоединения.
- Б. 2.Приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов.
- В. 3. На приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационными аппаратами вывешены запрещающие плакаты.
- Г. 4.Проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током.
- Д. 5.Установлено переносное заземление (включены заземляющие ножи).
- Е. 6.Вывешены указательные плакаты "Заземлено", ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты.
Пояснение / НПА / источник
п. 16.1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н