При каких условиях допускается перекладывать кабель, находящийся под напряжением?
Вопрос из области «Охрана труда · ЕИСОТ Безопасные методы и приемы выполнения работ в электроустановках». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Перекладываемый кабель должен иметь температуру не ниже 5 градусов С.
Варианты ответа
- А. Перекладываемый кабель должен иметь температуру не ниже 5 градусов С.
- Б. Муфты на перекладываемом участке кабеля должны быть подвешены.
- В. Для работы должны использоваться диэлектрические перчатки, подниз которых должны быть надеты перчатки х/б с двойной обливной ладонью.
- Г. Работа должна выполняться работниками, имеющими опыт прокладки, под надзором ответственного руководителя работ, имеющего группу IV по электробезопасности, в электроустановках напряжением выше 1000 В и производителя работ, имеющего группу V по электробезопасности, в электроустановках напряжением до 1000 В.
Пояснение / НПА / источник
п. 37.34 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н