На какой высоте должны производиться измерения напряженности ЭП должны производиться:
Вопрос из области «Охрана труда · ЕИСОТ Безопасные методы и приемы выполнения работ в электроустановках». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
При работах без подъема на оборудование и конструкции --- На высоте 1,8 м от поверхности земли, плит кабельного канала (лотка), площадки обслуживания оборудования или пола помещения.; При работах с подъемом на оборудование и конструкции --- На высоте 0,5, 1,0 и 1,8 м от пола площадки рабочего места (например, пола люльки подъемника) и на расстоянии 0,5 м от заземленных токоведущих частей оборудования.; Измерения напряженности (индукции) магнитного поля должны производиться --- На высоте 0,5, 1,5 и 1,8 м от пола площадки рабочего места, поверхности земли, пола помещения, настила переходных мостиков.; Измерения напряженности (индукции) магнитного поля при нахождении источника магнитного поля под рабочим местом должны производиться дополнительно --- На уровне пола площадки рабочего места.
Варианты ответа
- А. При работах без подъема на оборудование и конструкции --- На высоте 1,8 м от поверхности земли, плит кабельного канала (лотка), площадки обслуживания оборудования или пола помещения.
- Б. При работах с подъемом на оборудование и конструкции --- На высоте 0,5, 1,0 и 1,8 м от пола площадки рабочего места (например, пола люльки подъемника) и на расстоянии 0,5 м от заземленных токоведущих частей оборудования.
- В. Измерения напряженности (индукции) магнитного поля должны производиться --- На высоте 0,5, 1,5 и 1,8 м от пола площадки рабочего места, поверхности земли, пола помещения, настила переходных мостиков.
- Г. Измерения напряженности (индукции) магнитного поля при нахождении источника магнитного поля под рабочим местом должны производиться дополнительно --- На уровне пола площадки рабочего места.
Пояснение / НПА / источник
п. 24.9 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н