ЕИСОТ Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией сосудов, работающих под избыточным давлением

В какие сроки проводится проверка исправности действия манометров и предохранительных клапанов при эксплуатации трубопроводов:

Вопрос из области «Охрана труда · ЕИСОТ Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией сосудов, работающих под избыточным давлением». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
С рабочим давлением до 1,4 МПа включительно --- Не реже одного раза в смену.; С рабочим давлением свыше 1,4 до 4,0 МПа включительно --- Не реже одного раза в сутки.; С рабочим давлением свыше 4 Мпа --- В сроки, установленные инструкцией, утвержденной техническим руководителем организации.

Варианты ответа

  1. А. С рабочим давлением до 1,4 МПа включительно --- Не реже одного раза в смену.
  2. Б. С рабочим давлением свыше 1,4 до 4,0 МПа включительно --- Не реже одного раза в сутки.
  3. В. С рабочим давлением свыше 4 Мпа --- В сроки, установленные инструкцией, утвержденной техническим руководителем организации.

Пояснение / НПА / источник

п. 371 ФНП Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536