ЕИСОТ Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией сосудов, работающих под избыточным давлением

Какой температурой воды проводятся гидравлические испытания оборудования, если нет указаний в технической документации?

Вопрос из области «Охрана труда · ЕИСОТ Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией сосудов, работающих под избыточным давлением». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Не ниже 5 °C и не выше 40 °C.

Варианты ответа

  1. А. Не ниже 20 °C и не выше 60 °C.
  2. Б. Не ниже 15 °C и не выше 50 °C.
  3. В. Не ниже 10 °C и не выше 40 °C.
  4. Г. Не ниже 5 °C и не выше 40 °C.

Пояснение / НПА / источник

п. 185 ФНП Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536