ЕИСОТ Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок

В каких случаях объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки (в том числе котлы) должны немедленно останавливаться и отключаться действием защит или персоналом?

Вопрос из области «Охрана труда · ЕИСОТ Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Обрушение обмуровки, а также возникновение других повреждений, угрожающих работникам или оборудованию.; Несрабатывание технологических защит, действующих на остановку котла.

Варианты ответа

  1. А. Обрушение обмуровки, а также возникновение других повреждений, угрожающих работникам или оборудованию.
  2. Б. Несрабатывание технологических защит, действующих на остановку котла.
  3. В. Снижение расхода воды через водогрейный котел ниже среднего допустимого значения.
  4. Г. Повышение температуры воды на выходе из водогрейного котла до значения на 10°С ниже температуры насыщения, соответствующей рабочему давлению воды в выходном коллекторе котла.

Пояснение / НПА / источник

п. 47 Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утв. Приказом Минтруда России от 17.12.2020 N 924н