ЕИСОТ Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок
В каких случаях объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки (в том числе котлы) должны немедленно останавливаться и отключаться действием защит или персоналом?
Вопрос из области «Охрана труда · ЕИСОТ Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Обрушение обмуровки, а также возникновение других повреждений, угрожающих работникам или оборудованию.; Несрабатывание технологических защит, действующих на остановку котла.
Варианты ответа
- А. Обрушение обмуровки, а также возникновение других повреждений, угрожающих работникам или оборудованию.
- Б. Несрабатывание технологических защит, действующих на остановку котла.
- В. Снижение расхода воды через водогрейный котел ниже среднего допустимого значения.
- Г. Повышение температуры воды на выходе из водогрейного котла до значения на 10°С ниже температуры насыщения, соответствующей рабочему давлению воды в выходном коллекторе котла.
Пояснение / НПА / источник
п. 47 Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утв. Приказом Минтруда России от 17.12.2020 N 924н