Для теплоснабжающих и теплосетевых организаций
В каком случае исходная вода, используемая для подготовки подпиточной воды в открытых системах теплоснабжения должна подвергаться коагулированию для удаления органических примесей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Для теплоснабжающих и теплосетевых организаций». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Если цветность пробы воды при ее кипячении в течение 20 минут превышает 20 градусов цветности
Варианты ответа
- А. Если цветность пробы воды при ее кипячении в течение 20 минут превышает 10 градусов цветности
- Б. Если цветность пробы воды при ее кипячении в течение 20 минут превышает 20 градусов цветности
- В. Если цветность пробы воды при ее кипячении в течение 20 минут превышает 15 градусов цветности
Пояснение / НПА / источник
п. 285 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утв. приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511