Для теплоснабжающих и теплосетевых организаций
В каком случае допускается подогрев паром жидкого топлива, кроме высокосернистых марок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Для теплоснабжающих и теплосетевых организаций». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Если цистерны не имеют устройств для подогрева поверхностным способом
Варианты ответа
- А. Если цистерны не имеют устройств для подогрева поверхностным способом
- Б. Если подогрев производится под наблюдением технического руководителя эксплуатирующей организации
- В. Не допускается в любом случае
Пояснение / НПА / источник
п. 211 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утв. приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511