Для теплоснабжающих и теплосетевых организаций
С какой периодичностью проводится наружный и внутренний осмотры котлов при их техническом освидетельствовании, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Для теплоснабжающих и теплосетевых организаций». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Не реже 1 раза в четыре года, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя
Варианты ответа
- А. Не реже 1 раза в четыре года, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя
- Б. Не реже 1 раза в восемь лет, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя
- В. Не реже 1 раза в десять лет, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя
Пояснение / НПА / источник
п. 226 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утв. приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511