Для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

С какой периодичностью должен проводиться осмотр конструкций и основания баков-аккумуляторов, компенсирующих устройств трубопроводов, вестовых и переливных труб, с целью контроля технического состояния, необходимости ремонта и пригодности к дальнейшей эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Для теплоснабжающих и теплосетевых организаций». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Ежегодно при подготовке к отопительному периоду

Варианты ответа

  1. А. Ежегодно при подготовке к отопительному периоду
  2. Б. Не реже 1 раза в 3 года
  3. В. Ежемесячно

Пояснение / НПА / источник

п. 318 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утв. приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511