Для теплоснабжающих и теплосетевых организаций
Каким сотрудником эксплуатирующей организации производится приёмка объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в пределах границ ответственности двух и более ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию, после среднего ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Для теплоснабжающих и теплосетевых организаций». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Комиссией, назначаемой техническим руководителем
Варианты ответа
- А. Комиссией, назначаемой техническим руководителем
- Б. Любым из ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию
- В. Совместно всеми ответственными за исправное состояние и безопасную эксплуатацию
Пояснение / НПА / источник
п. 14 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утв. приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511