Какие действия выполняются если результаты испытаний на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением не удовлетворяют условиям прохождения таких испытаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Для теплоснабжающих и теплосетевых организаций». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Необходимо выявить и устранить утечки и дефекты, после чего провести повторные испытания

Варианты ответа

  1. А. Необходимо выявить и устранить утечки и дефекты, после чего запустить оборудование в работу
  2. Б. Необходимо выявить и устранить утечки и дефекты, после чего сделать запись в паспорт оборудования и запустить его в работу
  3. В. Необходимо выявить и устранить утечки и дефекты, после чего провести повторные испытания

Пояснение / НПА / источник

п. 439 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утв. приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511