Для потребителей тепловой энергии, эксплуатирующих системы вентиляции

Какова допустимая норма часовой утечки теплоносителя из систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения?

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Для потребителей тепловой энергии, эксплуатирующих системы вентиляции». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Не должна превышать норму, которая составляет 0,25 % объема воды.

Варианты ответа

  1. А. Не должна превышать норму, которая составляет 0,25 % объема воды.
  2. Б. Не должна превышать норму, которая составляет 0,5 % объема воды.
  3. В. Не должна превышать норму, которая составляет 0,75 % объема воды.
  4. Г. Не должна превышать норму, которая составляет 1,25 % объема воды.

Пояснение / НПА / источник

п.9.2.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 N 115