Для потребителей тепловой энергии, эксплуатирующих системы отопления
Каким пробным давлением проводятся испытания на прочность и плотность систем горячего водоснабжения?
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Для потребителей тепловой энергии, эксплуатирующих системы отопления». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Давлением, равным рабочему в системе, плюс 0,5 МПа (5 кгс/см2), но не более 1 МПа (10 кгс/см2).
Варианты ответа
- А. Давлением, равным рабочему в системе, плюс 0,5 МПа (5 кгс/см2), но не более 1 МПа (10 кгс/см2).
- Б. Давлением, равным рабочему в системе, плюс 0,4 МПа (4 кгс/см2), но не более 1 МПа (10 кгс/см2).
- В. Давлением, равным рабочему в системе, плюс 0,2 МПа (2 кгс/см2), но не более 0,5 МПа (5 кгс/см2).
Пояснение / НПА / источник
п.9.2.13 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утв. приказом Минэнерго России от 24.03.2003 N 115