Перейти к содержимому
Б.9.3 Эксплуатация ОПО, на которых используются подъемные сооружения

Кто согласовывает установку кранов, передвигающихся по рельсовому пути, в охранной зоне воздушных линий (далее – ВЛ) электропередачи? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.9.3 Эксплуатация ОПО, на которых используются подъемные сооружения». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на сентябрь 2026 г.
Правильный ответ
Владелец линии.

Варианты ответа

  1. А. Орган муниципального управления, по территории которого проходит ВЛ.
  2. Б. Владелец линии.
  3. В. Территориальный орган Ростехнадзора.
  4. Г. Организация, эксплуатирующая ВЛ.

Пояснение и нормативное основание

Установку крана на рельсовом пути в охранной зоне ВЛ согласовывают с владельцем линии. Для строительно-монтажных работ это согласование хранят вместе с ППР. Основание: федеральные нормы и правила «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461, пункт 107 (редакция от 16.04.2026).