Б.8.6.2 Изготовление, монтаж (демонтаж), обслуживание и ремонт (реконструкция) с применением сварки и наладка оборудования, работающего под избыточным давлением, используемого на ОПО

Какое принимается расчетное давление в трубопроводах воды после насосов? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.8.6.2 Изготовление, монтаж (демонтаж), обслуживание и ремонт (реконструкция) с применением сварки и наладка оборудования, работающего под избыточным давлением, используемого на ОПО». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Равное 90 % максимального давления, создаваемого насосами при закрытых задвижках.

Варианты ответа

  1. А. Равное 80 % максимального давления, создаваемого насосами при закрытых задвижках.
  2. Б. Равное 85 % максимального давления, создаваемого насосами при закрытых задвижках.
  3. В. Равное 90 % максимального давления, создаваемого насосами при закрытых задвижках.
  4. Г. Равное 95 % максимального давления, создаваемого насосами при закрытых задвижках.

Пояснение / НПА / источник

1.3.7 РД 10-249-98 Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды