Б.8.6.2 Изготовление, монтаж (демонтаж), обслуживание и ремонт (реконструкция) с применением сварки и наладка оборудования, работающего под избыточным давлением, используемого на ОПО

Какое из перечисленных требований не предъявляется к установке запорных органов на питательном тракте котла? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.8.6.2 Изготовление, монтаж (демонтаж), обслуживание и ремонт (реконструкция) с применением сварки и наладка оборудования, работающего под избыточным давлением, используемого на ОПО». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
После неотключаемого по воде экономайзера должны быть установлены обратный клапан и запорный орган.

Варианты ответа

  1. А. У экономайзера, отключаемого по воде, обратный клапан и запорный орган устанавливаются как до, так и после экономайзера.
  2. Б. Предъявляются все перечисленные требования.
  3. В. После неотключаемого по воде экономайзера должны быть установлены обратный клапан и запорный орган.
  4. Г. На питательном трубопроводе котла должны быть установлены обратный клапан и запорный орган.

Пояснение / НПА / источник

45 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536