Б.8.6.2 Изготовление, монтаж (демонтаж), обслуживание и ремонт (реконструкция) с применением сварки и наладка оборудования, работающего под избыточным давлением, используемого на ОПО
Какие из перечисленных защитных устройств не предусматриваются для защиты обслуживающего персонала от соприкосновения с элементами электрокотла, находящимися под напряжением? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.8.6.2 Изготовление, монтаж (демонтаж), обслуживание и ремонт (реконструкция) с применением сварки и наладка оборудования, работающего под избыточным давлением, используемого на ОПО». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Перегородки (ограждения) высотой не менее 1 м.
Варианты ответа
- А. Несгораемые перегородки (ограждения) - сетчатые с размером ячейки не более 25 x 25 мм.
- Б. Сплошные перегородки с остекленными проемами.
- В. Перегородки (ограждения) высотой не менее 1 м.
- Г. Предусматриваются все перечисленные защитные устройства.
Пояснение / НПА / источник
22 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536