Б.8.6.2 Изготовление, монтаж (демонтаж), обслуживание и ремонт (реконструкция) с применением сварки и наладка оборудования, работающего под избыточным давлением, используемого на ОПО

Какие должны быть минимальные расстояния между фронтом котлов и выступающими частями топок котлов, расположенных друг против друга, а также расстояние между горелочными устройствами котлов, работающих на газообразном топливе? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.8.6.2 Изготовление, монтаж (демонтаж), обслуживание и ремонт (реконструкция) с применением сварки и наладка оборудования, работающего под избыточным давлением, используемого на ОПО». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Не менее 4 м и не менее 2 м соответственно.

Варианты ответа

  1. А. Не менее 2,5 м и не менее 1,5 м соответственно.
  2. Б. Не менее 4 м и не менее 2 м соответственно.
  3. В. Не менее 3 м и не менее 2 м соответственно.
  4. Г. Не менее 3 м и не менее 1,5 м соответственно.

Пояснение / НПА / источник

28 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536