Б.8.6.1 Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое перевооружение ОПО, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением
Какое должно быть минимальное расчетное давление в чугунных экономайзерах, согласно Нормам расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.8.6.1 Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое перевооружение ОПО, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Не менее расчетного давления в котле, увеличенного на 25 %.
Варианты ответа
- А. Не менее расчетного давления в котле, увеличенного на 25 %.
- Б. Не менее расчетного давления в котле, увеличенного на 15 %.
- В. Равное расчетному давлению в котле.
- Г. Не менее расчетного давления в котле, увеличенного на 5 %.
Пояснение / НПА / источник
п. 1.3.5 РД 10-249-98 Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды