Б.8.5 Эксплуатация ОПО с водолазными барокамерами
В каком случае установка переключающего устройства допускается перед мембранными предохранительными устройствами? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.8.5 Эксплуатация ОПО с водолазными барокамерами». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Если установлено удвоенное число мембранных устройств с обеспечением при этом защиты сосуда от превышения давления при любом положении переключающего устройства.
Варианты ответа
- А. Если мембранные предохранительные устройства соединены последовательно с пружинными предохранительными клапанами, а также с переключающими устройствами, при условии контроля исправности мембран с помощью сигнальных манометров.
- Б. Если данная установка согласована с проектной организацией.
- В. Если установлено удвоенное число мембранных устройств с обеспечением при этом защиты сосуда от превышения давления при любом положении переключающего устройства.
- Г. Установка переключающего устройства перед мембранными предохранительными устройствами не допускается.
Пояснение / НПА / источник
п. 357 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536