Б.8.3 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются сосуды, работающие под избыточным давлением

При каком условии не должно проводиться внеочередное техническое освидетельствование сосуда? Выберите 2 варианта ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.8.3 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются сосуды, работающие под избыточным давлением». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Если передвижной сосуд установлен на другой площадке эксплуатирующей организации.; По решению руководителя экспертной организации, согласованному с руководителем эксплуатирующей организации.

Варианты ответа

  1. А. Если передвижной сосуд установлен на другой площадке эксплуатирующей организации.
  2. Б. Если сосуд не эксплуатировался более 12 месяцев.
  3. В. По решению руководителя экспертной организации, согласованному с руководителем эксплуатирующей организации.
  4. Г. Если проведен плановый ремонт сосуда с применением сварных соединений.

Пояснение / НПА / источник

п. 399 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536