Перейти к содержимому
Б.8.3 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются сосуды, работающие под избыточным давлением

Какой должна быть площадь поперечного сечения патрубка (трубопровода) при установке на одном патрубке (трубопроводе) нескольких предохранительных клапанов? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.8.3 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются сосуды, работающие под избыточным давлением». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на сентябрь 2026 г.
Правильный ответ
Не менее 1,25 суммарной площади сечения клапанов, установленных на нем.

Варианты ответа

  1. А. Равна суммарной площади сечения клапанов, установленных на нем.
  2. Б. Не менее 1,25 суммарной площади сечения клапанов, установленных на нем.
  3. В. Не более 1,25 суммарной площади сечения клапанов, установленных на нем.
  4. Г. Не менее 1,15 суммарной площади сечения клапанов, установленных на нем.

Пояснение и нормативное основание

Если на одном патрубке установлено несколько предохранительных клапанов, его поперечное сечение должно быть не меньше 1,25 суммы сечений этих клапанов. Для присоединительного трубопровода длиннее 1000 мм дополнительно учитывают его сопротивление. Основание: федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденные приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. №536, пункт 352.