Б.8.3 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются сосуды, работающие под избыточным давлением
Какие требования к хранению баллонов на наполнительной станции указаны верно? Выберите 2 варианта ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.8.3 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются сосуды, работающие под избыточным давлением». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на сентябрь 2026 г.
Правильный ответ
При укладке баллонов в штабеля высота последних не должна превышать 1,5 м, вентили баллонов должны быть обращены в одну сторону.; При хранении на открытых площадках разрешается укладывать баллоны с башмаками в штабеля с прокладками из веревки, деревянных брусьев или резины.
Варианты ответа
- А. При укладке баллонов в штабеля высота последних не должна превышать 1,5 м, вентили баллонов должны быть обращены в одну сторону.
- Б. Не допускается хранение баллонов, которые не имеют башмаков, в горизонтальном положении на деревянных рамах или стеллажах.
- В. При хранении на открытых площадках разрешается укладывать баллоны с башмаками в штабеля с прокладками из веревки, деревянных брусьев или резины.
- Г. При хранении на открытых площадках разрешается укладывать баллоны с башмаками в штабеля с прокладками из металлических материалов, имеющих амортизирующие свойства, между горизонтальными рядами.
Пояснение и нормативное основание
Баллоны с башмаками на открытой площадке можно укладывать в штабель с амортизирующими неметаллическими прокладками: из веревки, деревянных брусьев, резины или другого подходящего материала. Высота штабеля — не более 1,5 м, вентили обращают в одну сторону. Баллоны без башмаков допускается хранить горизонтально на деревянных рамах или стеллажах.
Основание: федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденные приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. №536, пункт 592.