Б.8.2 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются трубопроводы пара и горячей воды

В каком из перечисленных случае применяются магнитный контроль тепловой неравномерности и магнитная ферритометрия? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.8.2 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются трубопроводы пара и горячей воды». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
На трубах из углеродистой стали.

Варианты ответа

  1. А. На трубах, новых, испытавших после монтажа менее трех температурных циклов типа "пуск-останов" котла.
  2. Б. На трубах, заглушенных, испытавших после ремонта менее трех температурных циклов типа "пуск-останов" котла.
  3. В. На трубах из углеродистой стали.
  4. Г. На оребренных (ошипованных) трубах.
  5. Д. На плавниковых трубах.

Пояснение / НПА / источник

п. 63-64 ФНП Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 535