Б.8.2 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются трубопроводы пара и горячей воды

При каком условии допускается превышение разрешенного давления в трубопроводе при полном открывании предохранительного клапана более чем на 10 %? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.8.2 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются трубопроводы пара и горячей воды». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Если это превышение предусмотрено расчетом на прочность трубопровода.

Варианты ответа

  1. А. Если регулировка предохранительного клапана допускает превышение разрешенного давления не более чем на 15 %.
  2. Б. Если это превышение предусмотрено расчетом на прочность трубопровода.
  3. В. Если предохранительные клапаны установлены на трубопроводе горячей воды.
  4. Г. Если на защищаемом элементе установлено не менее двух предохранительных клапанов.

Пояснение / НПА / источник

п. 377 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536