Б.8.2 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются трубопроводы пара и горячей воды
Какой класс чувствительности принимается при капиллярном контроле (цветном или люминесцентном) теплосилового оборудования ТЭС в качестве оптимального? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.8.2 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются трубопроводы пара и горячей воды». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
II класс, соответствующий предельной ширине выявляемой несплошности от 1,0 до 10,0 мкм.
Варианты ответа
- А. I класс, соответствующий предельной ширине выявляемой несплошности до 1,0 мкм.
- Б. Технологический класс.
- В. III класс, соответствующий предельной ширине выявляемой несплошности от 10,0 до 100,0 мкм.
- Г. IV класс, соответствующий предельной ширине выявляемой несплошности от 100,0 до 500,0 мкм.
- Д. II класс, соответствующий предельной ширине выявляемой несплошности от 1,0 до 10,0 мкм.
Пояснение / НПА / источник
п. 57 ФНП Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 535