Б.8.1 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются котлы (паровые, водогрейные, электрические, а также с органическими и неорганическими теплоносителями)

В каком случае допускается включение котлов в одну группу по питанию? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.8.1 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются котлы (паровые, водогрейные, электрические, а также с органическими и неорганическими теплоносителями)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Если разница рабочих давлений в разных котлах не превышает 15 %.

Варианты ответа

  1. А. Если разница рабочих давлений в разных котлах не превышает 50 %.
  2. Б. Если разница рабочих давлений в разных котлах не превышает 40 %.
  3. В. Если разница рабочих давлений в разных котлах не превышает 15 %.
  4. Г. Если разница рабочих давлений в разных котлах не превышает 25 %.

Пояснение / НПА / источник