Б.8.1 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются котлы (паровые, водогрейные, электрические, а также с органическими и неорганическими теплоносителями)

В каком из перечисленных случаях котел не должен подлежать аварийной остановке в соответствии с требованиями Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.8.1 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются котлы (паровые, водогрейные, электрические, а также с органическими и неорганическими теплоносителями)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
В случае повышения давления в барабане котла выше разрешённого на 10 % при полностью открытых предохранительных клапанах.

Варианты ответа

  1. А. В случае повышения давления в барабане котла выше разрешённого на 10 % при полностью открытых предохранительных клапанах.
  2. Б. В случае исчезновения напряжения в устройствах автоматики безопасности или аварийной сигнализации.
  3. В. В случае погасания факелов в топке при камерном сжигании топлива.
  4. Г. В случае неисправности предохранительного клапана.

Пояснение / НПА / источник

п. 389 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536