Б.8.1 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются котлы (паровые, водогрейные, электрические, а также с органическими и неорганическими теплоносителями)
Какие требования устанавливаются к расходу воздуха и времени вентилирования при вентиляции газоходов и топки котла перед его растопкой и после его остановки, если иные значения не определены организацией-изготовителем или наладочной организацией? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.8.1 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются котлы (паровые, водогрейные, электрические, а также с органическими и неорганическими теплоносителями)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Время вентилирования не менее 10 минут, расход воздуха не менее 25 %.
Варианты ответа
- А. Время вентилирования не менее 10 минут, расход воздуха не регламентируется.
- Б. Время вентилирования не менее 10 минут, расход воздуха не менее 25 %.
- В. Время вентилирования не менее 20 минут, расход воздуха не менее 40 %.
- Г. Время вентилирования не менее 5 минут, расход воздуха не менее 50 %.
Пояснение / НПА / источник
п. 284 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536