Б.8.1 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются котлы (паровые, водогрейные, электрические, а также с органическими и неорганическими теплоносителями)

Какие работы проводятся дополнительно при техническом освидетельствовании электрокотлов? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.8.1 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются котлы (паровые, водогрейные, электрические, а также с органическими и неорганическими теплоносителями)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Испытания электрической части.

Варианты ответа

  1. А. При техническом освидетельствовании электрокотлов дополнительных испытаний не проводится.
  2. Б. Измерение удельного электрического сопротивления питательной (сетевой) воды.
  3. В. Контроль разрушающими методами.
  4. Г. Испытания электрической части.

Пояснение / НПА / источник

п. 405 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536