Б.8.1 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются котлы (паровые, водогрейные, электрические, а также с органическими и неорганическими теплоносителями)

Какие из перечисленных котлов могут быть не оборудованы регистрирующим средством измерения давления? Выберите 2 варианта ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.8.1 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются котлы (паровые, водогрейные, электрические, а также с органическими и неорганическими теплоносителями)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Водогрейные котлы с теплопроизводительностью более 3,15 МВт.; Паровые котлы с производительностью пара более 5 т/ч.

Варианты ответа

  1. А. Водогрейные котлы с теплопроизводительностью более 3,15 МВт.
  2. Б. Водогрейные котлы с теплопроизводительностью более 5,83 МВт.
  3. В. Паровые котлы с производительностью пара более 5 т/ч.
  4. Г. Паровые котлы с производительностью пара более 10 т/ч.

Пояснение / НПА / источник

Приложение N 2 ТР ТС 032/2013 Технический регламент таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"