Б.8.1.5 Эксплуатация ОПО, на которых используются котлы и их трубопроводы с органическими и неорганическими теплоносителями

Сколько взаимозаменяемых циркуляционных сетевых насосов должно быть установлено в котельных с водогрейными котлами паропроизводительностью более 4 т/ч? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.8.1.5 Эксплуатация ОПО, на которых используются котлы и их трубопроводы с органическими и неорганическими теплоносителями». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Не менее двух.

Варианты ответа

  1. А. Не регламентируется.
  2. Б. Не менее двух.
  3. В. Не менее трех.
  4. Г. Не менее четырех.

Пояснение / НПА / источник

п. 55 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536