Б.8.1.5 Эксплуатация ОПО, на которых используются котлы и их трубопроводы с органическими и неорганическими теплоносителями
При каком условии должен быть немедленно остановлен и отключен содорегенерационный котел действиями защит или персоналом? Выберите 2 варианта ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.8.1.5 Эксплуатация ОПО, на которых используются котлы и их трубопроводы с органическими и неорганическими теплоносителями». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
При исчезновении напряжения на устройствах дистанционного и автоматического управления.; При течи плава помимо леток или через неплотности топки и невозможности ее устранения.
Варианты ответа
- А. При прекращении подачи воды на охлаждение леток.
- Б. При исчезновении напряжения на устройствах дистанционного и автоматического управления.
- В. При возникновении опасности поступления воды или разбавленного щелока в топку.
- Г. При выходе из строя всех перекачивающих насосов зеленого щелока.
- Д. При течи плава помимо леток или через неплотности топки и невозможности ее устранения.
Пояснение / НПА / источник
п. 493 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536