Б.8.1.5 Эксплуатация ОПО, на которых используются котлы и их трубопроводы с органическими и неорганическими теплоносителями
Какое из требований к оснащению предохранительными клапанами котла, работающего с высокотемпературными органическими и неорганическими теплоносителями, указано верно? Выберите 2 варианта ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.8.1.5 Эксплуатация ОПО, на которых используются котлы и их трубопроводы с органическими и неорганическими теплоносителями». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
На каждом котле должно быть установлено не менее двух предохранительных клапанов.; Суммарная пропускная способность предохранительных клапанов, устанавливаемых на жидкостном котле, должна быть достаточной для отвода прироста объема расширившегося теплоносителя при номинальной теплопроизводительности котла.
Варианты ответа
- А. На каждом котле должно быть установлено не менее двух предохранительных клапанов.
- Б. На жидкостных котлах допускается установка рычажно-грузовых предохранительных клапанов.
- В. Номинальный диаметр предохранительного клапана должен быть не менее 15 мм и не более 100 мм.
- Г. Суммарная пропускная способность предохранительных клапанов, устанавливаемых на жидкостном котле, должна быть достаточной для отвода прироста объема расширившегося теплоносителя при номинальной теплопроизводительности котла.
Пояснение / НПА / источник
п. 477 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536