Б.8.1.5 Эксплуатация ОПО, на которых используются котлы и их трубопроводы с органическими и неорганическими теплоносителями

Какое из перечисленных требований допускается в процессе эксплуатации котлов? Выберите 2 варианта ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.8.1.5 Эксплуатация ОПО, на которых используются котлы и их трубопроводы с органическими и неорганическими теплоносителями». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Обозначение допустимых верхнего и нижнего уровней на каждом указателе уровня воды прямого и непрямого действия.; Соответствие типа и количества указателей уровня установленных на барабане котла указаниям разработчика и организации-изготовителя в технической документации котла.

Варианты ответа

  1. А. Установка запорных устройств на подводе пара к предохранительным устройствам и на трубопроводах между импульсным и главным клапанами импульсных предохранительных устройств.
  2. Б. Отбор среды от патрубка или трубопровода, соединяющих предохранительное устройство с защищаемым элементом.
  3. В. Обозначение допустимых верхнего и нижнего уровней на каждом указателе уровня воды прямого и непрямого действия.
  4. Г. Соответствие типа и количества указателей уровня установленных на барабане котла указаниям разработчика и организации-изготовителя в технической документации котла.

Пояснение / НПА / источник

п. 257-261 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536