Б.8.1.4 Эксплуатация ОПО, на которых используются электрические (паровые и водогрейные) котлы с давлением более 0,07 МПа и с температурой нагрева воды более 115 °C

В каком из перечисленных случаях котел не должен подлежать аварийной остановке в соответствии с требованиями Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.8.1.4 Эксплуатация ОПО, на которых используются электрические (паровые и водогрейные) котлы с давлением более 0,07 МПа и с температурой нагрева воды более 115 °C». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
В случае повышения давления в барабане котла выше разрешённого на 10 % при полностью открытых предохранительных клапанах.

Варианты ответа

  1. А. В случае погасания факелов в топке при камерном сжигании топлива.
  2. Б. В случае исчезновения напряжения в устройствах автоматики безопасности или аварийной сигнализации.
  3. В. В случае неисправности предохранительного клапана.
  4. Г. В случае повышения давления в барабане котла выше разрешённого на 10 % при полностью открытых предохранительных клапанах.

Пояснение / НПА / источник

п. 389 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536