Б.8.1.4 Эксплуатация ОПО, на которых используются электрические (паровые и водогрейные) котлы с давлением более 0,07 МПа и с температурой нагрева воды более 115 °C

После проведения каких работ производится измерение сопротивления изоляции котла без воды в соответствии с нормами проведения электрических испытаний электрооборудования электрических котлов? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.8.1.4 Эксплуатация ОПО, на которых используются электрические (паровые и водогрейные) котлы с давлением более 0,07 МПа и с температурой нагрева воды более 115 °C». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Только после профилактического испытания и капитального ремонта.

Варианты ответа

  1. А. Только после монтажа, профилактического испытания.
  2. Б. Только после монтажа.
  3. В. После монтажа, профилактического испытания, текущего ремонта, капитального ремонта.
  4. Г. Только после профилактического испытания и капитального ремонта.

Пояснение / НПА / источник

Приложение N 11 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536