Б.8.1.4 Эксплуатация ОПО, на которых используются электрические (паровые и водогрейные) котлы с давлением более 0,07 МПа и с температурой нагрева воды более 115 °C
Какие из перечисленных защитных устройств не предусматриваются для защиты обслуживающего персонала от соприкосновения с элементами электрокотла, находящимися под напряжением? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.8.1.4 Эксплуатация ОПО, на которых используются электрические (паровые и водогрейные) котлы с давлением более 0,07 МПа и с температурой нагрева воды более 115 °C». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Перегородки (ограждения) высотой не менее 1 м.
Варианты ответа
- А. Сплошные перегородки с остекленными проемами.
- Б. Несгораемые перегородки (ограждения) - сетчатые с размером ячейки не более 25 x 25 мм.
- В. Перегородки (ограждения) высотой не менее 1 м.
- Г. Предусматриваются все перечисленные защитные устройства.
Пояснение / НПА / источник
п. 22 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536