Б.8.1.3 Эксплуатация ОПО, на которых используются водогрейные котлы и трубопроводы горячей воды с температурой нагрева воды более 115 °C

При каком условии допускается подпитывать остановленный котел с дренированием воды в целях ускорения охлаждения барабана? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.8.1.3 Эксплуатация ОПО, на которых используются водогрейные котлы и трубопроводы горячей воды с температурой нагрева воды более 115 °C». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Подпитка котла в данных целях не допускается.

Варианты ответа

  1. А. Подпитка котла в данных целях проводится в случаях, предусмотренных инструкцией по эксплуатации котла.
  2. Б. Подпитка котла в данных целях не допускается.
  3. В. При температуре стенки барабана котла не более 180 °С.
  4. Г. Допускается только для барабанных котлов с рабочим давлением до 1,6 МПа.

Пояснение / НПА / источник

п. 315 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536