Б.8.1.3 Эксплуатация ОПО, на которых используются водогрейные котлы и трубопроводы горячей воды с температурой нагрева воды более 115 °C
Какие меры следует предпринять после вскрытия барабана, коллектора или ремонта котла, если характер и объем ремонта не вызывают необходимости проведения внеочередного технического освидетельствования? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.8.1.3 Эксплуатация ОПО, на которых используются водогрейные котлы и трубопроводы горячей воды с температурой нагрева воды более 115 °C». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котла должен провести гидравлическое испытание котла рабочим давлением.
Варианты ответа
- А. Уполномоченный представитель организации, проводившей ремонт (вскрытие барабана, коллектора), проводит наружный и внутренний осмотр котла.
- Б. Уполномоченная специализированная организация должна провести гидравлическое испытание котла пробным давлением.
- В. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котла должен провести гидравлическое испытание котла пробным давлением, на 25 процентов превышающем рабочее давление.
- Г. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котла должен провести гидравлическое испытание котла рабочим давлением.
Пояснение / НПА / источник
п. 410 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536