Б.8.1.2 Эксплуатация ОПО, на которых используются паровые котлы, трубопроводы пара и горячей воды с давлением не более 4,0 МПа при температуре, не вызывающей ползучесть металла
С какой периодичностью уполномоченная специализированная организация проводит наружный и внутренний осмотры котла, если иные сроки не предусмотрены руководством (инструкцией) по эксплуатации? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.8.1.2 Эксплуатация ОПО, на которых используются паровые котлы, трубопроводы пара и горячей воды с давлением не более 4,0 МПа при температуре, не вызывающей ползучесть металла». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Один раз в четыре года наружный и внутренний осмотры.
Варианты ответа
- А. В сроки, установленные эксплуатирующей котлы организацией.
- Б. Наружный осмотр - один раз в четыре года, а внутренний осмотр - один раз в восемь лет.
- В. Один раз в четыре года наружный и внутренний осмотры.
- Г. Наружный осмотр - один раз в два года, а внутренний осмотр - один раз в четыре года.
Пояснение / НПА / источник
п. 409 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536